Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Нужен XIF файл!!!
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
AlexSch
Господа.
Очень нужен XIF файл для LON-шлюза DAIKIN DMS504B51. Может у кого завалялся. huh.gif
Знаю, что в природе он существует.
Подробности можно посмотреть на DAIKIN
Quasar
Приветствую Вас.
А при каких условиях можно сопрячь VRV в системе диспетчеризации по LonWorks с контроллерами TAC Xenta 300 и 400 серий? И возможно ли реально это осуществить. Опыта в таких делах вообще не имею, но на объекте намечается наличие как первых, так и вторых девайсов. А вдруг заказчик скажет волшебное слово "хочу"? unsure.gif
Holg
Уважаемый Quasar!
Что Вы подразумеваете под словом "сопрячь"?
Quasar
Система диспетчеризации предполагалась быть организована на ТАС Vista Central System. Системы VRV изначально не было - ее потом заказчик захотел.
Вопрос может не корректный по сути - VRV хоть как то можно в этой системе диспетчеризации отслеживать (статус работы и аварии и т.д.). Слышал, что Daikin - это вообще вешь сама в себе и для их систем нужно ставить их же ПО для диспетчеризации с центрального диспетчерского пункта. Мож все сумбурно изложил, но как смог.
Holg
К сожалению, с Vista дела не имел. Спрогнозировать, как она себя поведет с чужим железом, не могу.
Но в целом - сопрячь можно любые железки с LON-интерфейсом.
Для этого с помощью LonMaker (стандартный инструмент конфигурирования сети, цена - около 2000 USD) задаются входящие в сеть устройства, входящие в эти устройства функциональные блоки, и входящие в эти блоки сетевые переменные. В общем случае информация о функциональных блоках и переменных содержится в XIF-файлах, прилагаемых к железу.
Затем настраивается взаимодействие узлов сети между собой (на уровне сетевых переменных). Общение другим способом, кроме переменных категорически не приветствуется стандартами.
Вуаля! Мы готовы ко всему.
При правильной конфигурации LON-сеть работает сама по себе БЕЗ диспетчерского пульта, так как логика ее работы задается прямо в железе.
Теперь берется любая подходящая SCADA-система - InTouch, Genesis и т.п., которая имеет драйверы для подключения LON-сети. Все переменные, которые в сети описаны, становятся видны SCADe.
А переменные могут отражать любые параметры (все зависит от прошивки контроллера) - состояние автомата, температуру воздуха, давление, напряжение и т.п. Причем выдают свои значения непосредственно в инженерных единицах - амперы для тока, градусы для температуры, секунды для времени. Очень удобно.
Для примера - Xenta 101 в разных модификациях (контроллер фанкойла) выдает в сеть порядка двух десятков параметров.
Удачи.
Quasar
To Hold!

Спасибо за время, уделеннное просвещению несведующих на общем уровне smile.gif
Holg
Всегда пожалуйста
Holg
Уважаемый Quasar!

Могу предоставить документацию и информацию по сопряжению Daikina с системой диспетчеризации (собственно, именно об этом спрашивал AlexSch).

Возможно, что Вы получите ответы на большинство Ваших вопросов.
AlexSch
Спасибо всем за заботу. smile.gif
Xif нашел.
Quasar
Уважаемый Holg.
Если Вас это не затруднит, буду признателен получить от Вас эту информацию.
Ящик, в принципе, не имеет ограничений на принимаемый объемsmile.gif
Спасибо за Ваше внимание
strekozoff@baeng.ru
agomonov
Уважаемый Holg.
Тоже очень интересует информация по данной теме. Не могли бы продублировать на agomonov@mail.ru.
Если Вас это не затруднит, буду признателен получить от Вас эту информацию.

Спасибо
pogarka
Уважаемые господа, может кто подскажет где можно жостать xif файлы к модулям xenta 421, 451 фирмы ТАС? спасибо
ktulu
"При правильной конфигурации LON-сеть работает сама по себе БЕЗ диспетчерского пульта"
...:)), "а мужики-то не знают"(ц)

"Господа.
Очень нужен XIF файл для LON-шлюза DAIKIN DMS504B51"
...upload from network можно сделать...
groom7
Ребята скиньте пожалуйста XIF файл на шлюз DMS504B51
axmetxan@gmail.com
avtomat
Пожалуйста, отправьте XIF файл DMS504B51 на timofeev.vadim.e@gmail.com

Пожалуйста, отправьте XIF файл DMS504B51 на tim

Пожалуйста, отправьте XIF файл DMS504B51 на timofeev.vadim.e@gmail.com
Snu
оотправил
Ostic
Если не ошибаюсь( давно с лоном не работал) там любой ксиф прям с устройства можно утилитой получать( название тоже забыл). Особенно актуально когда ксиф может быть разным для одного устройств: например контроллер программируемый может иметь разное количество переменных и типы можно самому настраивать, а вот потом ксиф с него только утилитой потом формируется.
Потом все ксифы, не динамические должны быть на сайте производителя.
mir89
Здравствуйте. Выручайте, нужен xif файл на Dms504b51 daikin. Скиньте пожалуйста на почту mir_bis@mail.ru.
mir89
Цитата(mir89 @ 30.1.2020, 13:06) *
Здравствуйте. Выручайте, нужен xif файл на Dms504b51 daikin. Скиньте пожалуйста на почту mir_bis@mail.ru.

Не актуально. Добрые люди скинули, спасибо им ещё раз